登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教断路器合分闸线圈问题

点击:2463 回复:11

如图所示低压断路器,合闸回路线圈XF中间引出的A3线路作用?分闸回路线圈MX1中间引出的C3线路作用?
18-01-30 20:04
附件 Screenshot_2017-10-29-19-40-06.jpg
18-01-30 20:06
附件 Screenshot_2018-01-30-20-09-33.jpg
18-01-30 20:10
附件 Screenshot_2018-01-30-20-09-51.jpg
18-01-30 20:11
我也不明白。那个代表插头,为何直接给通电了。难道是保持线圈。
18-01-30 21:50

引用 woshigoutou 在 2018/1/30 21:50:52 发言【内容省略】

有可能是图纸有误,这个分合闸线圈不用保持,是瞬时动作的。图中那个断路器是施耐得的。。
18-01-30 22:12
确实是。合闸分闸是两个线圈。分合闸到位后,线圈就会断电。
18-01-30 22:20
中间的线路,难道是线圈中的抽头。始终带电?保持铁芯一定的剩磁,确保动作时的灵敏度?
18-01-31 09:31
合闸分闸确实都是瞬时动作的,合闸分闸线圈其实就是个电磁铁。
18-01-31 10:21
上图给大家看看。
具体的看配置了。
附件 IMG_20180131_110200.jpg
附件 IMG_20180131_114603.jpg
最后修改:2018/1/31 11:48:56
18-01-31 11:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯