登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:风机风量不够,如何解决!

点击:6632 回复:48

感谢大家提供了这么多的建议,今天去测量了实际电流值是在50个电流左右,50HZ.而电机额定电流是86.,所以大家又增加了一个新的方案,就是把扇页加大百分之十,但是这个比较费力费时,所以我感觉先把频率调成55先尝试一下!
18-01-26 12:26
呵呵,风机负载连80HZ都出来了;真有胆肥的;
18-01-26 12:32
看看进风口是不是有点小了
18-01-26 12:51
检查一下管路,试试看。
18-01-26 13:12
风机类负载!功率以转速的平方倍数增长,变频器功率不够的话 可能你根本不可能提速的60hz  效率下降首先要先检查风机的机械部分是否有漏 堵 皮带丢转之类的情况
18-01-26 13:36
还要考虑负载的机械特性!这个是变频器解决不了的!
18-01-26 13:38
呵呵。。。。看好了我得回复,是就变频器的调速特性来说,80HZ电机不会损坏,还有我说是是调速的时候要注意电流,你看楼主的后面补充,45KW电机带风机,电流才50A,电机根本就是轻载么,所以可以有向上调速的可能。
18-01-26 13:56
抽烟,换气,这个要看风机的流量。先测一下当前的风速是多少?然后看看变频器的实际电流是多大?知道这两个参数以后,才是该如何解决的问题。
如果变频器的实际工作电流是电机的额定电流了,那说明,电机已经被用满了。再增加换气流量,电机就是过载运行了。不可取。反之,如果风机实际的电流小于电机额定电流,那就说明有裕量,可以继续提高风的流量。
提高风的流量,在进出风口截面积不变的情况下,就是提高风机的转速,使其达到电机额定电流为止。此时电机出力100%。其潜力挖掘干净了。
18-01-26 14:12
清洗下,检查下管路。
18-01-26 15:10
    变频器运行在50Hz的频率,对于45KW的风机50A的电流应该属于轻载在运行,建议还是检查一下风机的进风口是否有堵塞。
18-01-26 16:11

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯