主题:请教三台泵轮流启动电路设计问题

点击:3006 回复:32

现要做一个控制箱,达到如下要求:
共有3台泵,称之A、B、C
自动
A运行2分钟后停止,延时5分钟后自动启动B;
B运行2分钟后停止,延时5分钟后自动启动C;
C运行2分钟后停止,延时5分钟后自动启动A;
如此周而复始
手动
按A启动按钮,启动A
按B启动按钮,启动B
按C启动按钮,启动C
就这么简单,我在想能不能用两个时间继电器来实现控制,可想了会电路实在想不出来。
忘大家不吝赐教
当然时间继电器可以多个,只是觉得越简化越好而已。
强调:不能用PLC,不能用PLC,不能用PLC
最后修改:2018/1/24 8:39:54
18-01-24 08:39
用PLC又好又经济为啥不用呢?
18-01-24 08:56
不想花太多钱用个国产的工控板的plc.
18-01-25 08:32
要三个时间继电器就可以了,做个互锁就完事了。
18-01-25 08:47
感觉用PLC的成本不比时间继电器高。为什么不用PLC。
18-01-25 08:50
LOGO!也行。干嘛不用。LOGO!+固态继电器可靠性很有保证呦。特别适应这类的往复运动。前提条件,这三个泵的功率不要很大。
18-01-25 09:31

引用 yanwen0227 在 2018/1/25 8:47:23 发言【内容省略】

三个就可以了,我怎么感觉要6个呢
18-01-25 09:35
重要的事情人家都说了三遍了,为什么还要反问呢?
18-01-25 09:35
是说了三遍,反问什么不行吗?原因很简单,成本增加多少呢?几百元的事。换取的是可靠性和合理性。
采用时间继电器和接触器都是纯机械触点,往复运动的寿命?你懂的。而且这种逻辑控制的线借来接去,对设备的长期连续运行都是有保证要求的。
时代不同了,在工业4.0时代,还在使用秦砖汉瓦的模式吗?
仅仅是观点不同而已。个见。
18-01-25 09:44
成本只是增加一个PLC吗,呵呵。
用PLC后,时间怎么调节,难道再增加一个触摸屏?
楼主既然强调了,咱就不要猜测和反问了,帮他解决问题才是
18-01-25 10:00