主题:今天早上8点四十停电了,刚刚来电了,所有的电机全部反转

点击:7443 回复:73

在客户调试设备的时候也遇到几次突然停电,每次我都把我司的设备全部关停,等来电的时候等别的设备开启后我在把我司的设备开起来,有问题的话也是他们的设备先发现问题
18-01-22 20:04
你太看得起他们了
这种事情我也遇到过!
还好我们公司有相序检测
报警保护了!
18-01-22 20:17
倒总线吧,肯定原来的相序换了。
18-01-22 20:30
这种情况稀有
18-01-22 21:19
这个见得多了,供电倒相有错啊,以前在娱乐公司试过一次炸了十几个滴灯的灯泡,空调报警
18-01-22 21:22
这个省不了几个钱,反转搞坏了机械或出了安全事故问题就大了。
18-01-22 21:56
看来是检修时候搞错相序了。。。。。  重要的设备还是要安装相序继电器的
18-01-22 22:01
变电站供电吗?不应该范这样低级的错误啊。这要是负责任的。
18-01-22 22:51
变频器输入相线的错误不会影响负载的运转方向。
18-01-23 07:31
在贵州的时候遇到过,不过电力公司提前通知让检查相序。
18-01-23 07:53