主题:今天早上8点四十停电了,刚刚来电了,所有的电机全部反转

点击:7443 回复:73

这个不奇怪  我遇见过两次
18-01-22 18:03
我们做的设备全部都要装相序保护器,相序不对控制不能启动
18-01-22 18:11
没见过这种情况
18-01-22 18:20
竟然有这事?现在什么情况
18-01-22 18:55
供电公司的人开小差了,如果设备反转损坏的麻烦了……以前有一次供电局的人维修,把中性线接到火线上了,造成很多用户电器烧毁,后来负责修理赔偿了……
18-01-22 18:59

引用 SZHFEI512 在 2018/1/22 18:11:57 发言【内容省略】

这样的要求好!一般老板为了省成本,都没有加,除了特殊设备……
18-01-22 19:00
我就遇到过,供电局线路检修,来电设备全反转。
18-01-22 19:45

引用 weixiu123 在 2018/1/22 16:48:17 发言【内容省略】

不是所有的电机都必须使用变频器。
18-01-22 19:54
是你们维修还是,这事头一次见
18-01-22 19:54
在一个乡下的小作坊遇到过,停过电后一台设备正反转不受限位开关控制,检查线路没问题,仔细观察后发现电机运作方向不对,调换相序,解决问题。