运行人员就地操作阀门无法关严,有缝隙,我搜了一下说行程限位之类的。到底如何处理?
附件 IMG_20180119_131543.jpg
附件 IMG_20180119_131547.jpg
18-01-20 21:17
这个阀是手动的吗 不是电磁阀吧
18-01-21 15:48
用手轮紧紧看
18-01-21 21:47
手动关死,零点标定。
18-01-21 23:02
调整里面微动开关试一下。
18-01-22 06:29
先用手轮关下试试。
1、如果关到位无泄漏,则一楼提供手册调整零点。
2、如果关到位仍泄漏,则需要检查阀芯密封。
18-01-22 07:50
谢谢 手册英文的,不太好理解,  这个品牌叫什么名字!