主题:塑壳断路器不跳,万能断路器跳了
点击:1993 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
250A断路器没有根据负载整定的话默认是是10I,也就是2500A电流才动作!!
1250A断路器肯定是根据变压器额度电流动作,例如630KVA变压器,额定电流是945A左右,也就是1250A断路器整定在945A跳闸,这下子你就明白为什么250A不跳1250A跳闸
18-01-20 10:31
11楼
编辑
引用
管理
646270767
断路器的短路脱扣继电器的电流整定值前后级不匹配引起越级跳闸。仅供参考
18-01-20 11:09
12楼
编辑
引用
管理
26049770
短路断开时间的问题
18-01-20 11:11
13楼
编辑
引用
管理
201098wu
这需要tiao万能断路器的脱扣值
18-01-20 19:04
14楼
编辑
引用
管理
goldage
哪个灵敏跳哪个,基本规律
18-01-20 22:20
15楼
编辑
引用
管理
zcd207
检查没有动作的开关的脱口阀值是多少?响应时间?
18-01-22 11:56
16楼
编辑
引用
管理
201098wu
准备让人家来校准一下万能断路器
18-01-23 22:20
17楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
有关于这样的说明和用法的依据吗?还是工程实践,我想学习一下
18-01-24 09:22