登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】发一个老掉牙话题,也许你就不知道!(20180117)

点击:4474 回复:43

引用 gf2003129 在 2018/1/16 22:48:24 发言【内容省略】

常常是超过10KW的电机就要星三角启动了。
启动的时间是根据电机的大小和在星接启动时恒定了再转换角接运行,转换时间根据电机大小为7-15秒之间就可以了。
风机水泵15KW的转换时间设定10秒就可以了。
现在这些宝贝基本上都用变频器了,这样可以节能。
18-01-17 09:51
超过1kW以上的电机,我们这全是变频器控制。没有直起。直起都是1kW以下的小风机使用的方式。
感觉楼上各位讲的都很好,不论是什么控制,都要把前提条件讲清楚,没有条件,泛指?那包括的范围太大了。条件不一样,结论也不会相同。
18-01-17 10:15
直接启动,主要还是看变压器的容量,如允许,就直接启动。
18-01-17 16:35

引用 第三颗牙 在 2018/1/17 8:28:56 发言【内容省略】

75KW这么大电机直接启动?是15KW直接启动吧!
18-01-17 16:41

引用 yejingmao 在 2018/1/17 8:23:26 发言【内容省略】

说的很对,我见过30kw,用直接启动的。也见过5.5kw用星三角的。
18-01-17 16:49
我原先所在工厂,30kw以下电动机全部直接启动。选矿厂的刮板式给料机电动机55kw,也是直接启动。能不能直接启动是看变压器于工艺要求,没有统一规定。
18-01-17 17:41
班长说的比较有道理,我曾用棍子离2M长开启烧结炉子的闸刀
18-01-17 18:24
按国家相关规范要求,电动启动过程使供电线路电压下降超过额定电压的10%以上(与线路负载性质有关),或者电动机功率超过变压器容量20%以上(还与同一线路同类类负载多少有关),都要采用降压起动。
在现实中,很多超过3kW的电动机都采用降压起动,特别是有大量超过3kW以上电动机的场所更是这样做。
所以,是否采用降压起动,与变压器容量和供电线路的阻抗大小有关,不能一慨而论。
最后修改:2018/1/17 20:24:21
18-01-17 20:20
呵呵;为什么要星三角启动呢?说到底是直接起动几倍的额定电流怕变压器容量吃不消;如果电源的容量足够大,直接启动没问题呀;
不过目前变频器太普及了,有变频器启动时电流不会超过电机额定值1。5倍,所以还用星三角的就越来越少了;
18-01-17 20:53
这个没有很硬性的规定的,假如你的变压器容量比较大,我见过75千瓦直接启动,但是你的变压器容量不大,15千瓦就要求星三角或变频启动
18-01-17 21:04

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯