主题:【话题】发一个老掉牙话题,也许你就不知道!(20180117)
点击:4474 回复:43
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
多大的电机需要星三角启动?
启动时间怎么调,依据是什么?
风机水泵15KW 以上的电机,启动时间又怎么调?
最后修改:
2018/1/18 8:36:40
18-01-16 22:48
1楼
编辑
引用
管理
jiouai84
11.kw以上的电机就要星三启动,但也要但也要考虑变压器提供的输出而调整,启动时间的话好像星启后到电流不再上乔时的时间,风机水泵类的星三启动有什么差别还真不知道,期待楼主解答。
18-01-17 05:57
2楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
应该是11千瓦以上吧,但要看启动时负载的轻重,选择合理的跳转时间。一般在星的电流稳定后回落时跳转。
18-01-17 07:34
3楼
编辑
引用
管理
gyq720
我这种半桶水竟然不知道星三角启动,只是在听李金城老师的课里讲过,现实中基本上没有用到超过11.0KW的东西!
18-01-17 08:05
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
我这边做的注塑机7.5千瓦就用星三角启动了,我一般变频器用的多
18-01-17 08:15
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看你的变压器容量。电网负载能力,足够大的直接启动都行,但现实中大于11KW的都用星三角启动
18-01-17 08:23
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
水泵15KW的电机厂家要求直接启动
18-01-17 08:28
7楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
为什么大家都喜欢在没有条件限定的情况下讨论星三角启动呢?
我这里使用了一台1600KVA的变压器,主负载为10台75KW的电动机,每台都是直接启动,运行15年了,没有出现过问题。
系统为两条皮带流程,每条流程5台设备,两条流程为一用一备(从不同时启动),每条流程的设备也不同时启动,设备启动间隔1分钟。
我的设备有必要增加星三角、软启动器、自耦降压等方式启动么?
18-01-17 08:28
8楼
编辑
引用
管理
电工班长
问题本身就有问题的。
是否需要星三角或者其它减压启动取决于你供电变压器的容量,正如5楼和7楼所说。我们这里75KW的水泵全是直接启动。至于启动时间,取决于后级负载,一般来说风机类的启动时间要稍长一些,没有一定之规的。
18-01-17 09:22
9楼
编辑
引用
管理
小笑笑
直接启动,最大功率不太于变压器容量的20~30%
最后修改:
2018/1/17 9:49:27
18-01-17 09:48