多大的电机需要星三角启动?
启动时间怎么调,依据是什么?
风机水泵15KW 以上的电机,启动时间又怎么调?
最后修改:2018/1/18 8:36:40
18-01-16 22:48
11.kw以上的电机就要星三启动,但也要但也要考虑变压器提供的输出而调整,启动时间的话好像星启后到电流不再上乔时的时间,风机水泵类的星三启动有什么差别还真不知道,期待楼主解答。
18-01-17 05:57
应该是11千瓦以上吧,但要看启动时负载的轻重,选择合理的跳转时间。一般在星的电流稳定后回落时跳转。
18-01-17 07:34
我这种半桶水竟然不知道星三角启动,只是在听李金城老师的课里讲过,现实中基本上没有用到超过11.0KW的东西!
18-01-17 08:05
我这边做的注塑机7.5千瓦就用星三角启动了,我一般变频器用的多
18-01-17 08:15
看你的变压器容量。电网负载能力,足够大的直接启动都行,但现实中大于11KW的都用星三角启动
18-01-17 08:23
水泵15KW的电机厂家要求直接启动
18-01-17 08:28
为什么大家都喜欢在没有条件限定的情况下讨论星三角启动呢?
我这里使用了一台1600KVA的变压器,主负载为10台75KW的电动机,每台都是直接启动,运行15年了,没有出现过问题。
系统为两条皮带流程,每条流程5台设备,两条流程为一用一备(从不同时启动),每条流程的设备也不同时启动,设备启动间隔1分钟。
我的设备有必要增加星三角、软启动器、自耦降压等方式启动么?
18-01-17 08:28
问题本身就有问题的。
是否需要星三角或者其它减压启动取决于你供电变压器的容量,正如5楼和7楼所说。我们这里75KW的水泵全是直接启动。至于启动时间,取决于后级负载,一般来说风机类的启动时间要稍长一些,没有一定之规的。
18-01-17 09:22
直接启动,最大功率不太于变压器容量的20~30%