登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:两台变压器N线能连接吗?
点击:3749 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
谢谢回复,你的两台变压器相距多远,是用的同一个接地系统吗?
18-01-12 17:41
21楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
四投或四断可以做到,但是即使这样,当联络开关投入后依然是两路零线连接在了一起呀。。。。。。
18-01-12 17:49
22楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
最可靠还是四投四断,避免意外。
18-01-13 07:43
23楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们的变压器是干式的,距离较近,大概20米。
18-01-13 08:59
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,这样呀。配电这块儿我很少涉及,所以不是很清楚哈。谢谢你的提示哈。
18-01-13 10:07
25楼
编辑
引用
管理
wenquan753
中性线共地没有问题
请注意切换互锁
18-01-13 11:57
26楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
可以,我单位就这样做
18-01-13 11:59
27楼
编辑
引用
管理
我的网名鬼见愁
现在的问题就是两台变压器的中性线不在一个接地系统中。。。。。
18-01-13 12:33
28楼
编辑
引用
管理
fadzw123
弄个4p双电源切换开关
18-01-13 15:19
29楼
编辑
引用
管理
shuang896
可以的,供电电压和接线方式和接地电阻都要考虑
18-01-13 15:47