主题:三菱840(11kw)变频器做提升机调速
点击:884 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
遥远的天际
各位大神,三菱840(11kw)变频器做提升机调速,如何有效解决失速报警问题?
18-01-05 22:04
1楼
编辑
引用
管理
jint
1.检查负荷,适当减轻电机负荷?
2.改变加减速时间?
3.其他的大神来补充吧……
最后修改:
2018/1/5 23:00:53
18-01-05 22:59
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
加编码器控制
18-01-06 07:59
3楼
编辑
引用
管理
雨后出晴WRdU
功率是否匹配 参数是否合理
18-01-06 09:39
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
提升机,说到底要加编码器控制,因为0速状态的转矩输出,只有编码器反馈的控制才能做到性能最好。提升机应该需要编码器反馈的速度控制。