主题:修一台110KW罕见的变频器多发故障

点击:1911 回复:18

变频器接手后,首先检查主回路,静态电阻完好。上电后出现OC-P.检查驱动电路,发现有一路没有波形。更换了J316一个,还是没有波形。继续查,发现没有波形那路的2个二极管击穿!驱动三极管也击穿!最后换好以上J316、二极管2个、三极管一个以后。波形正常了。
可上电还是OC-P!进一步检查,发现3 块IGBT全有故障!也就是说:用测主回路的方法没有发现IGBT有坏的!后来一测,3 个IGBT都是从触发端坏的。有一块是触发输入端2路都不存在了结电容!另外两个IGBT只有一路有结电容!
原本打算修好驱动板交活,现在看来驱动板也不能用了,因为发现开关变压器热的很快。估计开关变压器也有局部短路现象,尽管波形正常,我决定买新的电源驱动板,3个IGBT全换!
驱动板1150元,IGBT3 个是1350元!最后交活!
IGBT出现上述故障是不多见的,所以有时容易忽略检测结电容!
附件 IMG_20180104_155512.jpg
图中的IGBT:1、2、3、正常,4与5、6与7没的结电容!
最后修改:2018/1/4 16:10:00
18-01-04 15:50
问题分析的很是透彻,楼主经验丰富,
18-01-04 16:06
估计是供电导致模块损坏,一般不会坏那么多的
18-01-04 20:58
这个模块故障,我也遇到过。更奇葩的是,驱动到IGBT的接线接头竟然接触不良,量波形正常,一安装后,接线因为弯曲就接触不良,运行报警。
18-01-04 21:06
怀疑是电源质量差造成的,仔细检测一下,电源的电容应该是有问题的
18-01-04 21:22
这个修修是要些大洋的。
18-01-04 21:24
啥时候也能练成楼主那样子。我们这连示波器都没有,看来要遥遥无期了!
18-01-04 21:43
谁说不见多?我说多的是!
18-01-04 22:03
每一个故障点的发现都能带来一丝兴奋!
18-01-05 09:06
最佩服修电子的大神,自己有个20m的示波器了,还不会玩。楼主能分享一下示波器的详细用法吗?