10楼
编辑
引用
管理
hadsh
以前485线一般用一般的双绞线,现在很多人用五类网线,都可以的!铠装的没见过,如果要自己穿铁管不就可以吗!
05-09-21 17:54
11楼
编辑
引用
管理
hdsr178
RS485电缆的特性阻抗在120欧姆以上,而五类网线的特性阻抗通常是100欧姆,当高速长线传输时容易导致回波反射。
按理说,穿铁管和铠装效果是一样的,但五类网线通常是无屏蔽双绞线UTP,若穿铁管,更加会使阻抗进一步下降!而工厂制造的铠装电缆已事先将这一因素予以综合考虑。再有,穿铁管也会给施工带来一定难度。
05-09-21 22:23
12楼
编辑
引用
管理
sz3one
用五类和超五类线最合适。
05-09-22 10:52