点击:2996 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
761627387
我有个200瓦12伏16.5安的直流开关电源,如果我把一个5---240 100毫安10瓦的磁性开关接上去大家说会烧掉不会
17-12-30 14:59
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
先说想怎么接?
17-12-30 15:15
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
应该不会的
17-12-30 15:36
3楼
编辑
引用
管理
1129282045
会的<100mA使用
17-12-30 15:54
4楼
编辑
引用
管理
fireray
不会,放心用
17-12-30 16:17
5楼
编辑
引用
管理
秀空
怎么接,直接正负极应该烧。
除非电源保护先动作
17-12-30 16:19
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
磁性开关的100毫安,是它的容许电流大小,能不能烧坏和它拖动的负荷有关,与直流电源无关。
17-12-30 16:47
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
电源极性要正确,并且串上合适的负载。
17-12-30 17:06
8楼
编辑
引用
管理
icekj
家用220V 100W风扇接到220V 10000KVA的变压器会烧?
17-12-30 18:47
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是呀,楼主的5-240什么意思?是电压范围吗?你可以先测一下磁性开关在接近时的直流电阻,计算一下就知道了。开关电源的输出电压是固定的。
17-12-30 19:24