登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC抽疯啦?(3)~现场解决问题

点击:2782 回复:22

前边说了,维修将电源拆下清理后,再装上PLC可以运行了,设备也可以开起来了,维修就回来啦。
看似问题解决了,就是电源模块的问题。
可是,周二上午,维修的客服来电话,说设备又不能工作了,还是电源灯亮CPU灯不亮,换上新买的电源摸块也是一样,希望去现场。
由于没有准备,答复周三去。
下午2点多,客服又来电话,说设备又能运转了,希望早点去,找出问题。
这事怪了,是好是坏?问题在哪里?
周三上午去车站路上,接到维修电话,他昨晚过去的,说设备又开不了了。
遇到类似故障,但还没遇到过CPU时好时坏的故障。
上了火车还没出京,又接到现场电话,CPU运行灯又亮了,告诉他们不要开机,我到了再说。
中午到现场,听取客户说明情况
原来,周四夜里1点多,设备停机,屏显示故障,周五上午又能运行,厂家也来过人,认为PLC某个模块有问题,需要更换,具体哪个还不清楚,最好全换。总结现象,是夜里1-3点出问题,大约9点后可以开机,询问供电,结果是253v,电压高?考虑过,可是也用了好几年,电压模块可以从85-264v暂时了解到这些内容,看看控制盘。
附件 IMG_20171220_135936.jpg
附件 IMG_20171220_140005.jpg
CPU上232口用于远程监控。
附件 IMG_20171220_140024.jpg
附件 IMG_20171220_140139.jpg
调节器侧面贴图
附件 IMG_20171220_140030.jpg
西门子变压器
饭后诊断报告,故障的出现还是有规律的~后半夜出问题,上午大约9点后,设备可以正常。供电本应380,实际450,供给PLC计划220实际253,后半夜是用电低峰,上午9点商厦开门,测量使用万用表,设备又用了7-8年,结论,电源高引起保护,停止向CPU供电!
当然有不同意见,既然请我来,能不能按我说的试试?
客户询问,是不是有坏的模块,或快坏的模块?
可能有,但目前看,没有。
改的办法,哈哈 都看好了。
附件 IMG_20171220_154520.jpg
看出来了,对就这样简单,现在供给PLC电压125v
本来可以坐下午车回家,应客户及维修要求,观察一天,上午走不耽误下午工作,Ok协商同意,留观到天明。维修多待二天没有同行。
到今天,一周过去,设备没停过。
附件 IMG_20171227_093713.jpg
附件 IMG_20171227_094038.jpg
收到客户自己买的缺少端盖的CPU,猜猜多少钱?
17-12-27 21:44
由于对这个欧姆龙的PLC不熟悉,不敢下结论是否PLC存在电源保护问题,由于没有看到具体的供电图纸,不知道控制电源是否经过变压器提供,如果是经过变压器的,可以考虑把适应电压调节一下测试就问题明了了,电控的软故障查找靠的是耐心和时间,抓住一切可能会出现的细节
17-12-27 22:09
西门子的隔离变压器(左边小的)
17-12-27 22:25
不错。但往往很多技术人员现场解决问题从不动脑,一个气缸不动作就认为是PLC程序问题或PLC本身出了问题!!动不动就换东西。。
17-12-28 08:22
这个问题用找厂家和外援吗?设备管理和维修能力真是有限啊
17-12-28 11:53

引用 刘刚VtDoERSp 在 2017/12/28 11:53:06 发言【内容省略】

使用了几年的设备,头一次出现停机故障,PLC电源灯亮,CPU上灯不亮,你能认为哪里的问题?
17-12-28 13:55
问下,隔离变压器是后来加上的吗?低压控制柜设计时重要的电气件都应经过隔离变压器
17-12-28 14:21

引用 chi1225 在 2017/12/28 8:22:10 发言【内容省略】

往往是对设备不熟悉,不怎么动脑子,一套设备换一个新人,往往不多长时间就会换下一堆的配件
17-12-28 14:34
第一反应就是CPU模块坏了
17-12-28 14:37
关键是楼主抓住了规律,切中要害,一击中的。表情
以前搞送审整体设计的,PLC我还不算入门,要学的路还很漫长。
17-12-28 15:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯