统一回复
这次故障排除,得益于积累与汇集加分析。
先是好多年的朋友发来3张相片,根据照片询问了关键的供电问题,在得知CPU没有指示灯亮,问题比较难找,告诉其电源的可能占8成,其次是CPU,后续模块,还真没考虑供电电压问题。
隔日信息说清理电源模块后工作正常,还认为就是用的时间长了,电源模块造成故障。
再后来,及与客户交流得到有规律的故障现象,初步确认PLC没有问题,维修人员查找肯定PLC的供电来自西门子的降压变压器,正是其结构造就了简单的处理,完美了修复。
网友问,你既不是这单位又不是那单位的,为啥要你去,很简单,过往的接触,做的事,产生的信任。
17-12-28 22:48
这次高雅没来说西门子的不好呢
17-12-29 10:08
换了一根线。。。
17-12-30 10:47

引用 zq3076 在 2017/12/30 10:47:52 发言【内容省略】

对,就是倒了一根线