登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:柱式变压器400的,验收情况

点击:1230 回复:13

厂里的柱式变压器四百的,低压侧中性线未接地,建设部门的说,供电局验过了,不用管。我在想,中性线不接,低压配电柜也不接地,是不是标准的?
于是打电话问规划部门,规划设计的说,高压是施工队自己出图纸,自己干,单位规划设计部门没有参与,至于接地问题嘛,目前还是要接地的。
问完规划部门,再问施工单位,一个女同志说,给你问问吧,让他电话联系。十二点了,还没动静,看来还得下午我催催了。
上传照片,带字那个是单位的,下面的是农村井井通的,人家做的还是不错的
附件 一场一标场外机井台架变接地2.jpg
附件 一场一标场外机井台架变接地3.jpg
最后修改:2017/12/26 12:09:08
17-12-26 12:00
应该接地的呀,不接地不能验收 的。
17-12-26 12:39
可以查看设计图纸。
见过室外电杆上的变压器有接地线,但未注意中性点是否接地。
17-12-26 13:21
附件 99733c12b5d9941257dec23232f35c1b00780500.jpg
附件 b63367cb60839a087a697c153a72647000780500.jpg
17-12-26 21:06
看图片的接地线好像有点小哦
17-12-26 21:52
画圈的给你那么详细,看来顶楼实在要仔细看
17-12-26 22:15
3楼标识的详细。
昨特意看了路边的一台柱上变压器,其中性点有接地线。
17-12-27 10:45
查看设计图
17-12-28 22:09
咱们常用的低压供电系统是TN-C……中性点是直接接地……
17-12-28 23:08
低压配电系统:TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。  IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 中国国内绝大部分的接地系统都是TN系统,TN-C\TN-S\TN-C-S。如果设计的是TN系统,第一个T的意思就是中性点直接接地。
17-12-29 08:57

上一页下一页