主题:模拟量量程选择范围请教

点击:2591 回复:10

请问各位高手 仪表输出是4-20毫安 而plc只接受0-20毫安的 怎么处理
17-12-18 22:49
你的模拟量模块可不可以调整信号的偏移
即使不好调整,在范围之内是按线性比例关系转换的
最后修改:2017/12/18 23:40:48
17-12-18 23:40
4-20在0-20的范围内
17-12-19 08:08
0-20mA,转换后取4-20mA就行了
17-12-19 08:20
这不是包含在里面的吗?可以用的!
17-12-19 09:23
呵呵;S7-200的模拟量不就是这样的吗?
0~20mA对应0~32000;
那么4~20mA对应6400~32000;
就这么简单;
17-12-19 09:27
程序里自己设定就行了。
17-12-19 09:55
7楼
该帖内容不符合相关规定!
17-12-20 12:05
模块里好像能设置偏置的,可以看下说明书,我也不明白
17-12-20 12:17
不是所有的模块都可以设偏置来对应的;不行就数字量里处理就行了;