主题:供电电压低时,不报故障,也拒绝运行
点击:2071 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
xq09181
供电电压低时,不报故障,也不能运行
JR8000 5R5 变频器,上电显示正常,能调参数,但无论改为面板控制或端子控制,皆无反应,细看供电电压,不由笑喷:原来是供电不足(直流400V)所致也。调高供电电压,操控正常。
供电电压低时,不报欠电压故障,也拒绝运行。
由此想到,如果直流电压检测异常,也会有这种表现的。此时调出直流母线电压显示,可快速确定故障原因。
咸庆信
2017-12-16
17-12-16 11:53
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
感谢老师分享
17-12-16 13:28
2楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
好贴,电源电压异常是好多故障的根源,不可小视。
17-12-16 14:22
3楼
编辑
引用
管理
xtswc
汇川MD300变频器就这样,母线电压低不报警只是不启动
17-12-16 14:53
4楼
编辑
引用
管理
guyou001
前两天无聊测试个富士7.5KW的变频器,用的220v的电源,也是不报故障,设定好运行频率后,运行指示灯亮,无频率,不报任何故障,
17-12-16 16:13
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这要是西门子的传动控制器,就会报电压低故障的。对于400V等级的变频器,直流母线电压低于480V,只要启动变频器,就会报电压低故障。
所以,变频器的设计,检测直流母线电压,也是很必要的。
17-12-16 16:29
6楼
编辑
引用
管理
799676754
软件设计者考虑不周全。
17-12-16 16:34
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不能运行,是不是保护起了作用,只是没有其他提示。
17-12-16 17:00
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
正常情况下给定运行信号都会低压报警的;
17-12-17 10:58
9楼
编辑
引用
管理
莫头脑
哎哎哎67