主题:变压器的实际问题[求助]
点击:1938 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
scottscott
[size=4]请问各位工程师:
根据S=U*I.一台2000KVA(10KV/380V)的变压器,其有功加无功电流,最大值是否可达5000A.实际情况又如何呢?
谢谢您![/size]
05-07-22 10:42
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
单相的可以达到5000A,三相的S=1.732*U*I.I大约是1.414*S
05-07-23 22:41
2楼
编辑
引用
管理
asakers
单相最大电流:I=2000000/(380X1.732)=3038
05-07-24 17:05
3楼
编辑
引用
管理
scottscott
谢谢楼主.
不熟悉变压器,所以不知S=UI中I为何值(相电流还是线电流)?
05-07-25 17:15
4楼
编辑
引用
管理
clhs_luok
应该为线电流。s=
05-07-25 22:46