主题:西门子200smart PLC 求大神指点 谢谢
点击:945 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
麻烦大神帮看看这程序有问题吗?VD44小于等于14376.7时置位Q1.3,VD44大于等于18800.3时复位Q1.3。
17-12-14 14:18
1楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
麻烦大神帮看看程序,谢谢
17-12-14 14:28
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
工程量上限你设了1.0,即输出最大也就1.0,哪里来的14376.7这么大的数值呢
最后修改:
2017/12/14 14:57:32
17-12-14 14:55
3楼
编辑
引用
管理
sjpuk
理论上程序没错,实际有问题。VD44 不会大于等于18800.3
Input :表示需要转换的数字量,即采样所的数字量
Ish:换算对象的高限,即最大模拟量所对应的数字量值(27648)
Isl: 换算对象的低限,即最小模拟量所对应的数字量值(0)
Osh:换算结果的高限,即测量范围最大值
Osl:换算结果的底限,即测量范围最小值。
VD44:换算结果所存储的值
17-12-14 14:57
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
比例关系没有搞清楚
17-12-14 16:20
5楼
编辑
引用
管理
0134228
那个上升沿是多余的
17-12-14 16:51
6楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
模拟量采集是4-20ma。对应0-1mpa。请教一下怎么做模拟量采集的程序?
17-12-15 09:47
7楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
模拟量采集是4-20ma。对应0-1mpa。存储在VD44里,当压力低于0.4mpa时置位,当压力高于0.6mpa时复位,请教一下怎么做模拟量采集的程序和置复位程序?
17-12-15 09:53
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
随遇而安ZPgM
在 2017/12/15 9:53:33 发言
【内容省略】
那就直接<0.4就或>0.6就好了呀,为什么要1万多的数字拿来比较呢,让人无法理解啊
17-12-15 10:07
9楼
编辑
引用
管理
sjpuk
引用
gk_0
在 2017/12/15 10:07:08 发言
【内容省略】
比较值改为0.4和0.6就可以了
17-12-15 12:56