ABB双电源切换,在上级两路电源正常的情况下,无故报故障,自动切换到备路,然后无法切换。
检查发现ATS保险丝已经烧了,每次出现这个故障更换电机模块就好了。电机跟控制一起的,每次换都是一起换的,换下来之后量了一下直流电机是好的,然后我把上图中的控制板单独换了设备也恢复正常了!
大家看看,这个控制板哪个元件容易出问题!抄板的话是否有什么法律上的问题?这个板不大,巴掌大,双面都有元件,抄板大概多少钱?
点击:3351 回复:14