登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助大神,关于西门子模拟量输出不稳定的原因?????

点击:3320 回复:19

我单位生产线是PROFIBUS-DP 控制变频器,同时将变频器的频率信号通过现场的ET200,带8通道模拟量输出4-20MA信号,给现场线速表信号。其中同一块卡上的7个通道输出的数值是稳定的,但是就一个的通道输出的4-20MA信号不稳定,用万用表测量电流信号的输出就不稳定。但是变频器操作面板的显示的频率还是恒定的。更换模拟量卡和前连接器故障没有消失。现场通过电脑在线监视这个通道的模拟量输出的地址标量的转换数值还是恒定的,也更换了的变频器,模拟量输出卡上的信号还是不稳定。求大神门帮帮忙分析分析
17-12-01 21:03
变频器是西门子MM440系列
17-12-01 21:03
怀疑你的信号线有问题,或屏蔽层没有接地
17-12-01 21:25
同是一块输出卡的其他通道的输出就稳定,用的是DP通讯,应该没有问题呀,有问题,其他的通道不就也不稳定了吗
17-12-01 21:37
更换信号线
17-12-01 21:45
信号线就是一根光纤的DP接头,从PLC到ET200.现场测量的是输出卡的端子信号都不稳定,输出卡到线速表的线都甩掉了
17-12-01 21:51
将这路与正常的调换,看发生什么情况。
直接给摸出定值,看又会发生什么。
卸掉负载,转接到模入,又会发生什么。
这会儿,应该可以判断,出结论了。
17-12-01 22:04
你监视了稳定,变频器上显示频率也稳定,那你所谓的信号不稳定有什么关系呢?换过线速表不?
最后修改:2017/12/1 22:11:04
17-12-01 22:07
因为是PLC 通过DP 通讯 读取变频器的 状态字,通过数据转换,传送到模拟量输出。线速表负载都已经甩掉了,用万用表直接在卡上的端子进行测量4-20MA信号,还是不稳定。
17-12-02 08:27
直接给出数值,看看输出,这个方法没有用过,把其他的转换过程去掉,可以试一下,希望有所帮助,谢谢
17-12-02 08:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯