登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:求助大神,关于西门子模拟量输出不稳定的原因?????
点击:3320 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
芥子心
同意楼上,如果是我解决的话,会考虑先排除程序本身的问题。如果程序没问题,再考虑硬件的问题。
17-12-02 14:02
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
貌似楼主硬件都换过
程序问题?
17-12-02 14:19
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果变频器到PLC的信号是稳定的,那问题就出在PLC到ET200这段了。有噪声。通讯线路上的?
17-12-03 10:05
13楼
编辑
引用
管理
6127641
但是PLC-ET200通讯不好使的话,应该是整个模拟量卡输出不稳定或者应该有其他的报警,为什么总是那一个输出通道有问题??之前都做过接地不行的话就得换通讯电缆了
17-12-03 16:23
14楼
编辑
引用
管理
小男孩91
应该是变频器问题
17-12-03 16:49
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把模拟量输出通道先悬空,看看不接负载状态下,信号是否有波动呢?如果没,那是模拟输出负载的问题。包括电缆线问题。
17-12-03 21:34
16楼
编辑
引用
管理
cfg168
是不是低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定,7路耗电就立马正常?
17-12-04 00:05
17楼
编辑
引用
管理
6127641
把模拟量输出通道已悬空,没有 接负载,之前已经做过了,直接在卡上的端子上测量信号就不稳定。
低压信号供电不足导致的,8路耗电就不稳定???这个不太明白,大侠可以解释的清楚点吗,谢谢朋友们了
17-12-04 07:56
18楼
编辑
引用
管理
yanli7234
从现象上看,有些像是供电不足,但这种可能性极小。给你个解决方案:每路AO的外面都加上隔离器,位置就在AO模块的柜子/箱子里面,此方案有80%+的可能性能够解决这个问题。
17-12-04 09:10
19楼
编辑
引用
管理
6127641
十分感谢此方案
17-12-04 10:24
上一页
上一页
工控新闻
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
我国部署深入实施“人工智能+”行动
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
更多新闻资讯