登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这种断路器貌似只有热过载保护

点击:1515 回复:13

引用 凤凰息梧桐 在 2017/12/1 16:51:04 发言【内容省略】

嗯,报废前的绽放表情
17-12-01 18:47

引用 877476825 在 2017/12/1 16:34:24 发言【内容省略】

显然是不能的
17-12-01 20:10
双金属过载器件也具有短路保护特性。
因为过载保护和短路保护的机理是一样的,都是反时限特性。
所谓反时限特性就是指电流越大,动作时间越短,只要你的保护值设计在短路保护特性曲线内,它就可以在达到短路电流值时迅速跳闸。
最后修改:2017/12/1 21:41:17
17-12-01 21:40

引用 老兔子 在 2017/12/1 21:40:47 发言【内容省略】

表情老师傅说的有道理,会跳,但是时间肯定会长些,类似于热继电器的特性。但是肯定没有电磁式那样灵敏度高了。因为以前线路确实出现过短路放炮,确实这种断路器没跳闸。所以拆看研究一下
17-12-02 09:41

上一页 上一页