主题:变频器控制一个送料台车台车速度很快左右两边跑经常冲出去

点击:2339 回复:31

接近开关使用沿触发,就不会轻易的丢失信号了。两个接近开关定位已经不少了。但信号一定要可靠。否则,就会过冲。
17-11-20 15:16
建议再加2个行程开关,第一个开关用于接受减速信号,第二个开关用于制动停车,电梯的定位就是采用该控制方式。
17-11-20 20:25
总算搞好了
把变拼器控制模式设为矢量控制
还设置了起动先励磁
行程开关也调了一下位置
17-11-20 21:18
减速时间调短一点
17-11-21 11:39
换带刹车的电机
17-11-21 15:54
变频器正反转控制选三线制方式。
17-11-22 18:34
设为自由停车不行吗?
17-11-23 08:46
就这么简单吗?为什么矢量控制就好了?V/F控制就不行呢?能说说他们的差别吗?
17-11-23 14:56
认为信号问题,可能用来便宜的感应开关,建议使用质量好的,常闭型感应开关
17-11-23 18:03
我觉得用直流制动效果会更好。
17-11-24 13:03