登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教大家,现用三晶45KW的变频器 (鼓风机用的),拖动22KW 深井泵,有什么注意事项和改动?

点击:1407 回复:11

请教大家,现用三晶45KW的变频器 (鼓风机用的),拖动22KW 深井泵,有什么注意事项和改动?
距离超过80米,需要加电抗器吗?  如果不加会有什么后果呢?
如果加的话,需要加什么规格,型号的电抗器呢?
附件 171272826691705571.jpg
附件 589493445076823049.jpg
17-11-17 10:18
必须改动的是1:功率   2电流   3极数  4启动时间   剩下的看说明书,至于电抗器我还真不知道,问下一个高手
17-11-18 09:59
什么都不用加
17-11-19 21:47
距离超过80米感觉太远了,楼主可以先试试行不行的
17-11-20 08:56
可以正常工作,但是不知道时间长了会有什么危害?
17-11-27 09:59
启动时间没有改变,这个很重要吗?  不合适,会有什么后果呢?
17-11-27 10:00
一般情况下,变频器距离电机超过50米,就必须增加输出电抗器了。但你这个45Kw变频器驱动22Kw电机,余量很大,所以才能够正常使用,否则变频器烧毁的可能性很大。
17-11-27 10:18
楼主分析得很有理。
18.5KW的潜水泵,50HZ满档运行时的电流接近40A,
这是后面又更换了一台小点的用。
这个显示的电流偏大吗?  变频器负载线的漏电流能在
此配电箱上的电流表上显示出来吗?
这样大排拖小  能长期可靠工作吗?
17-11-29 11:55
漏电流如果能检测出来,当然可以显示。一般情况下,变频器距离电机超过50米(如果用屏蔽线是30米),就需要加输出电抗器。首钢在曹妃甸那个5500立方米的高炉,全部都是AB的PLC和变频器,就出现过这种问题,烧了好几台变频器。
另外楼上说的楼主分析的有理,是不是自夸英明啊?因为你自己就是楼主啊。
最后修改:2017/12/8 14:14:41
17-12-08 14:14
不好意思,说得是版主你啊,
能说得具体点吗?
尤其是你的那个例子.
期待更精彩
17-12-23 18:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯