热电偶接反了怎么也不会烧,顶多温度显示异常,找找其他原因
17-11-15 14:29
第一次听说热电偶接反会烧掉,无图无真相,坛里很多都是吓大毕业的表情
17-11-15 17:31
仅接反是不可能烧的;
17-11-15 18:05

引用 高雅的雅 在 2017/11/14 20:18:37 发言【内容省略】

对的,可能是把外部电接入了才烧坏的……另外这热电偶产生的是电压信号。毫伏级的电压……
17-11-15 19:54
热电偶一般就是两个不同材质的金属丝被焊接后,就成了热偶。双金属丝一般都是镍铬和镍硅。如果坏,要么是焊接点断了,要么是接头断了。
17-11-15 20:33
传感器断了,可以重新修复的。用点焊连接双金属丝。
17-11-15 20:36
新的也有坏的,不是正反接错烧坏的
17-11-15 20:51
探头位置断裂的热电偶丝,我都是直接用电弧焊接(2KV电压的电源变压器直接拉弧熔化焊接)
17-11-15 22:53
热电偶接反的话,显示的是负值,一定是动到了别的地方。
17-11-16 13:06
热电偶里面集成4-20mA变送模块吧,接错就会烧掉的
17-11-16 14:05