登录
首页 更多往期体验论坛 英威腾变频器体验
回帖 发帖
正文

主题:请教恒压供水模拟量远传压力表应该接在管道的什么位置?

点击:7931 回复:17

英威腾da200变频器用做恒压供水控制,问题是在模拟量输入AI2的接线端子上加了一个500欧姆的电阻,请问是为什么?
再就是恒压供水把压力表装在管道的哪里控制更好?
17-11-09 21:22

dlr

英威腾的变频器没有用过,推测在模拟量端子上并一个500欧电阻,是否是把电流信号转换为电压信号。压力表通常应装在水泵的出口管道上。
最后修改:2017/11/9 22:10:06
17-11-09 22:09
压力表的工作是5V左右,而变频器的电压大多是10V的,加500欧电阻是为了降压。
17-11-09 22:50
加电阻?压力变送器输出的是电流信号吧?
记得加装存水弯管!
17-11-10 06:45
最好有示意图,不要离弯头近的地方
17-11-10 08:15
加电阻是把电压信号变为电流信号,压力变送器装在出水的位置。
17-11-10 08:16
    水泵出口都有阀门,远传压力表应该装在水泵与阀门之间的位置,并且尽量离弯头和阀门远一点。
17-11-10 08:53
加个压力罐,把表装到压力罐上可以吗?
17-11-10 11:56
水泵出口到压力罐,可以把压力表装到压力罐上吗?
17-11-10 11:57
不能在泵的出口就装
避免弯头等位置
直管立管中间最合理!
17-11-10 14:06

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯