主题:很奇怪的现象,接通电磁阀,影响模拟量输入!大伙帮忙分析下什么原因。(问题已解决)
点击:2496 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
goldage
使用是继电器隔离和不同的供电竟然还没解决的话那么有可能还存在其他的问题,是否试过电磁阀的动力线单独分开布线来测试一下
17-11-10 21:15
21楼
编辑
引用
管理
gzlsj
用屏蔽双绞线连接还有分开走线。
17-11-11 10:40
22楼
编辑
引用
管理
eagleking
最主要的方法还是PLC的模拟量和电磁阀分开供电,采用不同的开关电源,同时电磁阀可以考虑加一些浪涌保护或者隔离处理。
19-10-14 16:47
23楼
编辑
引用
管理
loft
好了没有,我也受干扰了。。当初没用4-20MA
24-09-05 15:45