主题:很奇怪的现象,接通电磁阀,影响模拟量输入!大伙帮忙分析下什么原因。(问题已解决)
点击:2492 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
三三hAbeGvQx
PLC:合信 4AI模块 2路温度 2路气压 均为1~5V模拟量电压输入
现象:当通过输出Q点控制中继来接通DC24V的电磁阀时,AIW的值就会突然小幅度增加, 导致测量不准确。
万用表测量结果:温度变送器端与气压表端的电压完全正常,指示正常电压,但是PLC端电压上浮。
哪位大大帮忙分析下什么原因导致的
处理方法:更换不同电压等级的电磁阀,或者给原来电磁阀独立供电
并联电容的方法,无法确认电容的容量
最后修改:
2017/11/8 17:32:12
17-11-08 16:35
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
电磁阀线圈通电产生的底层电磁干扰
17-11-08 16:53
2楼
编辑
引用
管理
三三hAbeGvQx
那怎么办
17-11-08 17:04
3楼
编辑
引用
管理
workerboy
用气动阀
17-11-08 18:18
4楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,你的电磁阀电源是用了PLC的内部电源么
17-11-08 21:00
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看来确实是电磁阀通电时受到了干扰;
更换不同电压等级的电磁阀,不知电压是往低还是往高改。
17-11-09 00:31
6楼
编辑
引用
管理
hyp1108
有可能是4楼说的情况
17-11-09 10:13
7楼
编辑
引用
管理
252212591
建议电磁阀用独立电源,如果不行看看是不是布线有干扰
17-11-09 10:49
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电磁阀与模拟量独立用电源,还有就是布线不在一起、给电磁阀加装反压吸收
17-11-09 11:07
9楼
编辑
引用
管理
壹零壹
问题怎么解决的