登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:定时器线圈不动作
点击:1403 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1920395409
各位师傅,我编的电机星角启动程序,可是定时器线圈T0不得电啊!请师傅们指教一下。
17-11-08 10:43
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
这图发的看不清楚啊。
17-11-08 10:53
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1920395409
在 2017/11/8 10:43:55 发言
【内容省略】
看着像两个T0呢?
17-11-08 10:59
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我也看到好像T0自己的常开点驱动自己了——而且双线圈
17-11-08 11:27
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-11-08 11:31
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
浪费,星三角启动就用不了PLC。一个延时继电器,和两个中间继电器,即可
17-11-08 14:29
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
好像程序中出现了一个T接点,是不是其中一个T0线圈是笔误;
当有两个T0线圈时,相互间会有影响。
17-11-08 15:18
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
程序里使用了两个T0吗?看着像,看的不清楚
17-11-08 15:28
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
用截图的上传图片,看不清
17-11-08 15:43
9楼
编辑
引用
管理
goldage
也不算浪费,毕竟现在的国产工控板很便宜的,使用起来也很方便
17-11-08 21:10
上一页
下一页
工控新闻
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
更多新闻资讯