登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:定时器线圈不动作

点击:1403 回复:16

是用了双线圈吗?
17-11-09 09:02
这个人家不是要用PLC做星三角(星三角我都是直接加一个气囊延时触点),估计人家学习PLC程序
17-11-09 09:11
我估计也是,看上去有两个T0,双线圈输出,楼主再看看呗
17-11-09 10:14
看来兄弟施耐德的配件用得不少啊
17-11-09 21:26
谢谢 各位师傅的指点,确实是两个线圈,把后面的TO 改成T1,程序正常了。
17-11-10 06:50

引用 1920395409 在 2017/11/10 6:50:51 发言【内容省略】

也许是笔误,不能出现双线圈的 。
17-11-12 18:58
太模糊了,貌似看到了双线圈,而且T0常开点去驱动自己,且T0也是两个!
17-11-12 21:59