主题:0-10v输出控制继电器问题

点击:2818 回复:26

我这有个三菱fx的plc数字量输出不够了,就差一个点,能用0-10v模拟量输出控制继电器吗,可以实现吗,需要增加什么模块
17-11-07 15:33
既然考虑增加模拟量模块,那还不如直接扩展个输出模块,普通输出模块要便宜很多。
17-11-07 15:36
用个5V稳压管反接在输出上
17-11-07 15:38
用光耦驱动的固态继电器模块。
17-11-07 15:41
正好有富余的2个模拟量输出点
17-11-07 15:46
10v应该能把12v的继电器吸合,但是存在吸合不可靠的问题
17-11-07 16:15
有5v的继电器的
17-11-07 16:27
用个9V继电器,需要输出时给模拟量9V指令,不输出给0V指令。
17-11-07 16:59
呵呵;加个扩展多不了多少钱;
17-11-07 17:16
直接控制固态继电器即可!固态继电器控制输入3-32V要求驱动电流几个毫安,你的模拟量输出一般0-10V最大25mA,因此固态继电器完全满足你的要求!为了加快截止,建议在模拟量输出+位置对—加装10K0.5W电阻,