主题:【话题】断路器欠压跳闸问题(20171030)
点击:2810 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
换物客
最后修改:
2017/10/31 9:00:08
17-10-29 19:40
1楼
编辑
引用
管理
换物客
如图所示的框架形式断路器,当摇出到试验位置时,主电源已经脱离了,欠压保护有效吗?能否合闸操作?
17-10-29 19:47
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
试验位置,应当控制电源是接通的,存在操作电源;若失压保护取自控制电源,则可以合闸(保证控制电源的情况下)。
17-10-29 19:53
3楼
编辑
引用
管理
换物客
请问以下理解正确吗?失压保护因为接的是控制电源,虽然合闸机构摇出工作位置了,主电源是脱离了,但控制电源还是正常的,应此还是能进行合闸操作的。但当控制电源也失电了,就不能合闸操作了。
17-10-29 20:08
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
试验位置所有的功能都可以正常测试,还是可以合闸的。
除了电源不能通。
17-10-29 20:08
5楼
编辑
引用
管理
换物客
楼上的意思是:试验位置控制电源是正常的,因此可以正常测试合闸。这样理解对吗?
17-10-29 20:11
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
自己现场试一下不就结果出来了。
曾经见过有的不可以合闸……
17-10-29 20:15
7楼
编辑
引用
管理
换物客
前几天,110Kv高压电源瞬间失电,低压配电室内有欠压跳闸线圈的图示断路器为啥没跳闸。原因是高压瞬间失电时间太短了,小于低压断路器的欠压跳闸时间吗?低压断路器失压跳闸难道不是即时动作吗?
17-10-29 20:18
8楼
编辑
引用
管理
jsjdheyun
这个型号的欠压脱扣器可以配延时模块的,如果选配了延时模块就不会及时脱口
17-10-29 21:01
9楼
编辑
引用
管理
jjhfcgz
这需要看你欠电压是否配置了延时模块
17-10-29 21:48