普传7800变频器22KW报PG故障,手册中没有这一项,是软件故障吗?
17-10-27 15:31
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
PG是旋转编码器,你可能用了PG,如果没有PG,那可能是误设,尝试一下初始化清除。
17-10-27 15:51
2楼
编辑
引用
管理
1326893350
PG卡没用插上,或者PG卡和编码器坏了。
17-10-27 21:27
3楼
编辑
引用
管理
zzm7959
是热力的循环,没有用那个功能。恢复出厂也没用,我返厂了。
17-10-28 08:31
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
大概是主板的问题,可能得更换主板,你的决定是对的