登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器前端熔断器选型问题

点击:7864 回复:25

最近遇到一批柜子,塑壳下面是熔断器  正泰那种普通的熔断器,再到变频器。    有人说熔断器应该选快熔,普通熔断器不行。如何解释!
17-10-20 21:23
理论上应该选快溶,强调的就是个“快”字,因为电子元件相当娇气,稍微慢一点就完蛋,但实际上用熔断器比较麻烦,有部分厂家直接选用断路器。
17-10-20 21:29
选择熔断器,下边过热一定要选好,我们这一台电机,保险烧一相,过热没动作,电机缺相烧了
17-10-20 21:31
断路器只要选型合适,过载,短路都能跳闸,还要熔断器干什么。只见过在两个或三个变频器的母线并联时加了两个快熔。
17-10-20 21:33
其一,你要看技术要求,是1类配合还是2类配合,要求不同自然元器件要求不一样,具体参考IEC60947-4,这里简要说下
类型1:
在以下两个条件下,接触器及继电器允许损坏
1.1 对操作者个人安全没有危险
1.2除继电器和接触器外,不对其它元器件造成损坏
类型2:
2.1 接触器和热继电器的触点允许熔焊,但必须容易分开
2.2 根据2类配合试验,开关装置和控制装置能正常运行。
至于究竟需要什么样的配合,建议是适当的维修保养,元器件成本低,不强调工作的连续性时选类型1;
强调工作连续性,维修保养时间有限,规范要求的2类 就要选用类型2
其二,对于类型1而言,快速熔断器不是必须的,延时的普通熔断器或者不要都未尝不可,断路器+接触器+变频就足够,前提是断路器要是马达保护器,带必要的热磁脱扣, 对于类型2,虽然变频器有足够的保护,还是建议快熔。
说到底怎么选就是看能允许的元器件损坏程度,如果设计院或者业主有要求,建议参照要求来, 另外也可以参照厂家的配合选型表来。
常规没有设计院图纸或者客户要求的话,我们自己做的柜子如果已经用了变频器,熔断器我们都没用的,等下午有空发几个配合选型图
最后修改:2017/10/21 12:03:34
17-10-21 10:49
我们都用的是断路器。
17-10-21 13:51
附件:
[本地下载]
这是施耐德样本上的配合选型表,不同的厂家应该大同小异吧,施耐德这边基本不涉及到熔断器,不管是1类还是2类保护,有一种方案是快速熔断器+接触器+变频的组合
17-10-21 14:04
变频器上口的电源开关,我们从来不用熔断器,都是断路器。断路器,短路跳闸保护。这就够了。至于装快熔的说法,那是为了保护变频器输入的整流二极管模块。这个模块,说的难听点,都不值钱。白菜价。你换的保快熔成本都和它差不多的(真正能保护半导体元件的快熔很贵)。仅此。个见仅供参考。
17-10-21 19:06
谢谢你,费心了!
17-10-21 20:59
电子元件的保护要用快速熔断器,常见直流驱动器
17-10-21 21:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯