主题:求助,CP1H 和威纶MT6103IP 通讯异常,时有时无的

点击:4224 回复:15

485,四线,相关的硬件都换过了,是设置问题吗?,求助
附件 QQ截图20171020112732.jpg
附件 QQ截图20171020112748.jpg
17-10-20 11:24
人机传错了
附件 12.jpg
17-10-20 11:26
plc设置里面的参数呢?是否对应了
17-10-20 11:45
也不是通讯不上,断掉一段时间又自己连上了一直这样反复,CIF11,人机,9pin都换过了,还是不行
17-10-20 11:56
波特率降下来试试,dip开关设置对了吗
485,4w?
17-10-20 13:10
波特率之前是115200,刚刚改成9600,拨码开关的设置是sw 1 on,
其余都是OFF,刚才查了下信号干扰,双绞线加屏蔽网加扣磁环,旁边的电磁阀线圈都关掉了,然而并没有什么用
17-10-20 14:34
你确定屏是422通讯?plc改用485试试
17-10-20 21:39
硬件接线怎么接的?可以把PLC程序和触摸屏测试工程贴出来!
17-10-20 22:56
MT6103iP,我在FX5U也是出现诸多问题,应该属于威纶硬件不稳定或者软件问题,
17-10-20 23:08
用232口再试试
17-10-21 20:23