主题:求助,CP1H 和威纶MT6103IP 通讯异常,时有时无的

点击:4232 回复:15

感谢大家的支持,已经找到问题了,顺便分享一下,虽然人机上面写的是 cp/cs/cj但是这个CP只是支持 cp1l和cp1e,cp1h要选择HOST LINK,这就很有问题了,plc里面设置都是HOST LINK,HMI的选择却不一样,还有好像我用的是4线,但是选择的是2W也能连上,没什么问题,设置如图undefined
17-10-23 08:37
公司电脑,相关文件都加密了,今天连截图都打不开了
17-10-23 08:40
PLC设置71E,你的停止位长错了
17-10-28 16:27
楼主好,我现在也发现通讯不了,你能详细说明一下吗
23-04-26 15:07
MODBUS_RTU的停止位应该是1啊,MODBUS_ACCII的停止位是2
23-04-28 15:10
和欧姆龙通讯 不是modbus
23-04-28 17:34