登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:求助,CP1H 和威纶MT6103IP 通讯异常,时有时无的
点击:4232 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
木木北
感谢大家的支持,已经找到问题了,顺便分享一下,虽然人机上面写的是 cp/cs/cj但是这个CP只是支持 cp1l和cp1e,cp1h要选择HOST LINK,这就很有问题了,plc里面设置都是HOST LINK,HMI的选择却不一样,还有好像我用的是4线,但是选择的是2W也能连上,没什么问题,设置如图undefined
17-10-23 08:37
11楼
编辑
引用
管理
木木北
公司电脑,相关文件都加密了,今天连截图都打不开了
17-10-23 08:40
12楼
编辑
引用
管理
361286461
PLC设置71E,你的停止位长错了
17-10-28 16:27
13楼
编辑
引用
管理
沙漠mMjzwbDq
楼主好,我现在也发现通讯不了,你能详细说明一下吗
23-04-26 15:07
14楼
编辑
引用
管理
喵喵星人牛顿
MODBUS_RTU的停止位应该是1啊,MODBUS_ACCII的停止位是2
23-04-28 15:10
15楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
和欧姆龙通讯 不是modbus
23-04-28 17:34