1.一台加工中心调试,刀库不转,让接线的人员确认电机接线方式,回复我没问题。
我就信了他,结果第二天打开电机接线盒一看,3~220的三角形接法,其中两根线接反了。
收获:不要相信别人说的,自己去查!
2.刀库换刀正转正常,反转总是少走一个刀位,因为这个梯图程序是一直沿用的,
就没有怀疑梯图。但是最终检查不知道何时梯图里面的一个触点类型被修改了。
收获:文件管理和梯图权限管理很重要,不要随便授权!
3.监控PLC模拟量正常输出,但是端子上怎么也量不出模拟电压。
最后检查发现IO模块不对,这个模块不带模拟量。
系统订货时,发现供应商给的配置里面IO模块型号写错了,也通知过他们,
不知道为什么最后收到的货还是开始给的错误的型号。
收获:小问题不认真对待都会变成大问题。
最后修改:2017/10/20 7:43:57
17-10-20 07:42
看来试机之前检查是很重要的
17-10-20 07:54
不错。出来混要学会不相信任何人,,
17-10-20 08:00
  检查确认是必须,不是相信不相信谁的问题,谁都会有粗心大意的时候,这样可把故障消除在盟牙状态。
17-10-20 08:03
相信自己,认真仔细,细心工作少走弯路。
17-10-20 08:16
什么企业,这么马虎的。
17-10-20 08:29
工作中,时时总结思考,不断修订,一点一滴改变,总会有进步。
17-10-20 09:02
深有感触,因为公司不全是你一个在搞,你的同事也和你一起搞。不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友。
17-10-20 09:34
团队合作,充分相信别人,发现问题就得细节着手了。
17-10-20 09:51
接线错误按说应该可以再次确认时发现。接线工是电工吗?