主题:富士G1S看母线电压方法
点击:2529 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xbq84cn
各位大师富士G1S看母线电压方法交流一下。
17-10-19 10:06
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
xbq84cn
在 2017/10/19 10:06:51 发言
【内容省略】
多功能面板上维护信息中的直流中间电路电压。
17-10-19 13:10
2楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
xbq84cn
在 2017/10/19 10:06:51 发言
【内容省略】
或者简易面板进入5.CHE(维护信息),按FUNC键进入,然后上下键翻到5_01项。
17-10-19 13:13
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
看看说明书啊
17-10-19 13:26
4楼
编辑
引用
管理
xbq84cn
我有一台G1S启动报“— — — —”下线。是欠压的意思。检查不到母线电压,换7840就好了。
最后修改:
2017/10/19 15:05:39
17-10-19 15:05
5楼
编辑
引用
管理
yecao2003
维修的?
17-10-20 08:41