登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频器错误接线造成的炸机!(20171018)
点击:4808 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
zzm7959
今天上现场维修变频器,炸机!原因是配电的工作人员把线接错了!汇川变频器。表现为:上电就冒烟!经检查,是错把地线接到了PB上!图中:左侧是接地线,右侧是PB!(汇川变频器由于不同功率的设计,有的左右两端都是地,中间是PB.而有的左边是地,右侧是PB).配电工作人员马虎,把地线接到了PB上。(自动单元端子上)。造成了变频器炸机!应该引起大家的注意!接线不得马虎!
最后修改:
2017/10/19 9:13:15
17-10-18 08:28
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
变频器的主回路接线必须仔细核对好标识再接。
17-10-18 08:39
2楼
编辑
引用
管理
799676754
我也有过一次接错线造成4KW四方变频器整流模块炸坏的教训,当时接线时在和旁边的人在交谈,自己感觉看得准准的,可时却把线接错了。
17-10-18 08:45
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
花钱买教育
17-10-18 10:52
4楼
编辑
引用
管理
qjj740210
有时候干活注意力不集中,纯粹凭感觉,错把AC220V接到DC24V上的事情总有可能会犯一次。
17-10-18 11:57
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这么大的标志还能接错?这电工当的心里也不会不好意思吗
17-10-18 13:20
6楼
编辑
引用
管理
zzm7959
是啊!这是我们的合作单位专做配电柜的干的活,我想:是由于汇川变频器5.5KW的PB在右边,地线在左边。而5.5KW以上的变频器两边全是地,中间是PB,可能他们以前配大功率变频时,习惯选择了变频器的右侧地!(因为5.5KW心上的变频器两侧都是地,但5.5KW的仅右侧是PB左侧是地。他们忽略了去认真看标识,全从右侧线槽出线了,所以,直接接在了PB上。今天刚好又进来一批柜。我查了查,结果有7台同样错接在了PB上了!!!我给改回来了。这要到现场就又炸机了。
17-10-18 13:33
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
接线错误导致炸机。这个属于低级错误。属于不可原谅的错误。原因是,接线以后,不能马上去通电,而是先检查并确认接线是否正确无误。这个程序不能省。这是必须的。通电之前,必须要确认接线无误。起码的规程,必须要遵守。
17-10-18 15:52
8楼
编辑
引用
管理
zzm7959
没错!这柜子是合作单位配的,现场调试机器没有接也不用接地线,也就暴露不出来接给错误!当送到客户那里,投入生产时,因为有了地线,上电就冒烟了。已经反馈给他们。配箱时没有认真识别。
17-10-18 16:46
9楼
编辑
引用
管理
893361683
我都是小心再小心,必须用表测下输入线
17-10-18 19:30
上一页
下一页
工控新闻
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
更多新闻资讯