登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器定位
点击:3187 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
goldage
建议你用两个检测开关,要求不是非常高的话会基本胜任
17-10-18 21:29
11楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
怎么不考虑用伺服呢?估计变频器定位肯定不那么准。
17-10-18 22:34
12楼
编辑
引用
管理
cfg168
非标设备上的多工作位置的工艺圆盘,定位精度一般都是要求比较高的,并且定位停止和再启动运转的相应时间要求高,也就是效率高。
所以,你不但需要伺服驱动,估计还得需要价格昂贵的圆盘机械运转部件:分割器。
17-10-19 00:27
13楼
编辑
引用
管理
xlian
三菱700以上变频器可以加装一个扩展卡做简易伺服(在电机轴上加装一个编码器)
最后修改:
2017/10/19 10:41:08
17-10-19 10:41
14楼
编辑
引用
管理
努力瑞
完全可以的,使用刻度电机加上普通变频器,还要一个接近开关就可以胜任!之前做过这样的项目
17-10-19 20:29
15楼
编辑
引用
管理
hmz810220
如果是几个工位定位的话建议还是用分割器会好点,转盘定位我有试过伺服加减速器,不过没分割器好用
17-10-19 22:12
16楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
考虑旋转盘带有势能,还需要机械刹车和变频刹车配合应用。
17-10-20 07:24
17楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
亦清亦弛
在 2017/10/17 14:21:30 发言
【内容省略】
要用到变频器的制动功能,电机应有抱闸装置。
17-10-20 08:21
上一页
上一页
工控新闻
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
亿仕登控股与施耐德电气深化策略合作伙伴关系
西门子与阿里巴巴共探合作新机
全国首个开源鸿蒙机器人操作系统 M-Robots OS 正式开源
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
ABB邀你探索直流应用的世界
遴选三类约900名人才!第二批制造业人才支持计划申报推荐工作启动