登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子模拟量模块dip
点击:699 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
光
西门子EM231 模拟量8路输入 DIP 怎么设置 图上的设置是不是8路都是电压 信号 0到5v啊 求解!!!
最后修改:
2017/10/14 22:03:36
17-10-14 22:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
Good Luck~
17-10-15 08:32
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM231所有通道是统一的,不能像三菱的FX2N-4AD那样对每个通道单设;
最后修改:
2017/10/15 9:13:20
17-10-15 09:11
3楼
编辑
引用
管理
光
表上说的开关只有 1.2.3 可是dip有6个开关啊 怎么设置 现场这个是1.off 2.off 3.on 4.on 5off 6off 怎么理解呢 是不是后三位是预留的没有意义啊! 也就是打到开和关都对结果不产生影响
最后修改:
2017/10/15 21:13:30
17-10-15 21:06
4楼
编辑
引用
管理
jiouai84
表上说了123.模块上面有没标123
17-10-15 21:32
5楼
编辑
引用
管理
光
看最后一张图
17-10-16 01:46
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;上图是4路的DIP设定;
你的EM231是8路的,DIP设定参照下图;
17-10-16 08:36
7楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
你的这个怎么还有G和H呀!一起6路的呀,一般的都是四路呀!
17-10-16 11:18
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
chenjinlin
在 2017/10/16 11:18:48 发言
【内容省略】
呵呵;这是8路的,ABCDEFGH;上排6路只能接电压,下面的G H可以通过DIP切换成电流信号;
17-10-16 11:20
9楼
编辑
引用
管理
光
所以来求助了
17-10-16 14:45
上一页
下一页
工控新闻
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
倍福“职”等你来!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
更多新闻资讯