主题:控制柜里的隔离变压器上电为什么会引起漏电开关跳闸

点击:6850 回复:29

问题很有意思,都是很奇怪的问题。照明行,隔离变不行。这都是什么事呀?
17-10-08 15:37
变压器空载试一下
17-10-08 15:44
三相漏保接单相隔离变压器(220V)肯定要跳得。必须要380V得隔离变压去才行的。
17-10-08 16:34
隔离二次是不是接地了???
17-10-08 17:06
隔离变漏电了?
17-10-08 17:11
变压器输入电压是多少?变压器的输入两根线是否都是漏电开关出来的……
17-10-08 18:29
换变压器后还跳,是新设备还是旧设备,以前情况如何;只送变压器情况如何,等。
17-10-08 22:34
零线没过漏电保护开关
17-10-09 07:57
是不是你空开小,变压器有感抗,你多合几个试试,要连续合。
17-10-09 12:46
零线有漏电?
17-10-09 16:58