主题:求助·S300PLC中定时器不够用怎么办?

点击:2525 回复:14

S300PLC中定时器不够用怎么办?有好的·有方便的办法吗?
17-10-07 21:43

引用 lihua198199 在 2017/10/7 21:43:15 发言【内容省略】

参考此贴:http://m.gkong.com/bbs/447306.ashx
Good Luck~
17-10-07 21:52
用系统脉冲往寄存器进行累加做到定时器效果,基本是一样的!
就像我从不用普通计数器,我都是直接往寄存器加数
17-10-07 22:45
也可以用扫描周期做出来累加,一个概念。或者调用SFC块,这个比较占资源。
17-10-07 23:11
这说明它的定时器有点少了
17-10-08 13:06
解决办法还是很多的。
17-10-09 09:02
最简单的方法莫过于使用时钟脉冲位,对寄存器进行累加
17-10-09 09:46

引用 gk_0 在 2017/10/9 9:46:11 发言【内容省略】

因为OB1的等级很低,因此使用时钟脉冲位对于长定时具有很大的误差,要减少误差,因在OB35中对变量进行累加。
HAVE FUN!
17-10-09 10:00
扫描周期的误差也太了吧,几毫秒和几十毫秒差距也太大了啊
17-10-09 14:37
谢谢各位老师
17-10-09 17:58