主题:伦茨变频器打顿
点击:785 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
985042704
一台伦茨变频器带电机打顿,拆模块测量光耦5.8脚电压,第1.3.4.5个光耦有25V左右电压,第2和6个光耦没有电压,不知道是2.4.6应该没有电压.还是应该1.2.3.4.5.6都有电压
17-09-27 15:35
1楼
编辑
引用
管理
985042704
光耦用的A3120
17-09-27 15:38
2楼
编辑
引用
管理
675955041
待机时应该是负8v左右吧
17-09-27 16:18
3楼
编辑
引用
管理
zzm7959
修驱动板得细心,闹不好炸机。
17-09-27 16:32
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主有经验吗 没有还是外秀吧
17-09-27 16:53
5楼
编辑
引用
管理
985042704
伦茨的第一次修
17-09-27 17:38
6楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
1 2 3 4 5 6都要有25V电压 没有的话相对应的上下桥会不工作造成输出卡顿
17-09-27 17:42
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
小事一桩,这个地方坏的好修,就修个驱动而已,但一定要细心严谨,驱动电源坏了两路,半个小时搞定
17-09-28 13:50
8楼
编辑
引用
管理
1778896916
直接更换2,4的光耦试试看。
17-10-19 10:33
9楼
编辑
引用
管理
1778896916
是2和6的光耦
17-10-19 10:34