主题:这是咋回事呢?
点击:521 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1162684252
具体的情况就是,阀门和传感器液位计的4-20ma输出到PLC时,通过模拟PLC运行,数值老是往上飘,一直飘到满刻度为止,请问是什么问题?
最后修改:
2017/9/27 9:41:10
17-09-27 09:11
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
模拟?信号模拟错误,程序问题
17-09-27 09:33
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1162684252
在 2017/9/27 9:11:22 发言
【内容省略】
模拟PLC???
17-09-27 09:41
3楼
编辑
引用
管理
1162684252
就是plc在电脑上模拟运行,监控的时候出现的问题
17-09-27 10:29
4楼
编辑
引用
管理
Gongkong_JR
说的很模糊!
17-09-27 12:25
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;模拟个啥?
你没有连到PLC的A/D模块上有什么用;
17-09-27 12:54
6楼
编辑
引用
管理
1162684252
问题解决了!问题其实就是AB型PLC出的新款,在接线这一块出现了问题,就是从比如传感器接出的4-20ma到端子排,本来老款是直接接到V+V-,但是新款的是V+V+V-,所以端子排出来的+需要变两根出来,在接到PLC上。谢谢大家的。