登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:又丢脉冲了头疼
点击:2616 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
FORELF
之前开发的一台机,前面用的好好的,今天通话说位置跑偏了。
永宏PLC配国产伺服,以前也遇到过这样的问题。
一般解决方法:
1.加磁环;
2.查脉冲屏蔽线的接地;
3.伺服参数调整;
4.换驱动。
这次把伺服厂家请过去,他们也没有能解决,头疼。
17-09-23 19:14
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个我做的机械手,也是偶尔发生这种问题,这个没有规律,而且有时连续几十台都没有问题的!
而且这个在公司调试每个最低都是3000次循环动作,在公司没有一次问题
17-09-24 14:17
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
可以尝试把0V接地试试看
17-09-25 09:22
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
设备附近有干扰源?还是电源污染严重?应该有相应的检测手段吧?
17-09-25 09:41
4楼
编辑
引用
管理
alan3
把负载电源和控制电源分开,线缆换双绞屏蔽的。
17-09-25 13:04
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
这个方法可以试试看。
17-09-28 11:04
6楼
编辑
引用
管理
FORELF
继电器和电磁阀的电源确实应该和脉冲控制用的电源分开。
17-09-28 11:06
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
之前我这磨床出现过,在没发脉冲时电机自己会转,加磁环,接地,最后把0V接地后解决。
17-09-28 11:23
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
干扰是最头疼的问题!
17-09-28 19:47
9楼
编辑
引用
管理
goldage
第一,有可能存在干扰,第二,如果是使用一段时间后才出现的建议看看机械部分,机械部分的问题最简单但最容易忽略
17-09-28 21:36
上一页
下一页
工控新闻
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
更多新闻资讯