主题:步进电机改变频率,脉冲数量没变化
点击:821 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
761627387
一个6560驱动带一个42步进电机,在程序里设置D0 D2作为频率和脉冲数量,可是我在触摸屏里数值框里不管修改频率或者脉冲数量电机转速,圈数都没变化是哪里原因哪,如图
17-09-23 13:36
1楼
编辑
引用
管理
废柴当自强FY
无论是步进还是伺服脉冲输出必须是晶体管输出型PLC,如三菱plc都是要带MT的才行
17-09-23 14:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;把PLC给的信号停了,看还有没有转;
有些步进有自检测功能;
17-09-23 14:47
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么PLC,用的什么指令,怎么操作指令的这些要介绍下。
17-09-23 15:49
4楼
编辑
引用
管理
761627387
问题是正常情况下改变它的输出频率它的转速就该有变化,改变它的脉冲数量它转的圈数也应该不同的,我实验出的结果是只有通过细分才有变化